上一页|1|
/1页

主题:水电工程

发表于2015-12-06

水电验收需要检验哪些方面,注意哪些地方,大家跟着V酱的家一一来个大检查吧



1、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地, 但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。(验收标准)Check
强弱线走地,间距达标,横平竖直
 

2、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线), 强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。(验收标准)Check
电线采用4分管,每根管内电线不超过3根;HDMI线用专用线槽穿管
 

3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须 用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)Check
 

4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)To be checked

5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)Check
 

6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)To be checked

7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)Check
 

8、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为 4BV。空调及大功率电器应单独走线。(验收标准)Check

验收时监理对每个回路电线的粗细与通电情况都进行了检查
 

9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)To be checked
我家有一小段燃气管套管入墙,燃气公司的师傅过来看过,没有问题。
 

10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)Check
 


11、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。(验收标准)Check

 

12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于 0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)Check
由于家里用机械水表,怕把水表打爆,采用7公斤试压30分钟,压降达标
 

13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)Check

 

14、水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。(作业规范)Check
此项由我家的监理提供,全房电线和水路的位置都拍了照,在重点部位或可能影响到后期作业的部位采用下图中拉尺测量拍照。
 








上一页|1|
/1页